聚乙烯土工膜的施工條件如下:
一、氣候條件
1. 溫度要求
適宜溫度范圍:聚乙烯土工膜施工適宜的溫度一般在5℃ 40℃之間。在這個溫度范圍內,土工膜的物理性能和焊接性能能夠處于較好狀態,便于施工操作。例如,在溫度過高時,土工膜材質可能會變軟,增加施工難度,并且在鋪設過程中容易出現褶皺;而溫度過低時,土工膜會變得硬脆,其柔韌性降低,在受到外力作用時容易破裂。
***溫度應對措施:在寒冷天氣下施工,若溫度低于5℃,需要對土工膜進行預熱處理,比如將土工膜放置在溫暖的室內或使用加熱設備對其進行適當加熱,使其溫度提升到適宜施工的范圍。在炎熱天氣下施工,當溫度可能超過40℃時,應盡量避免在中午等高溫時段進行焊接等關鍵工序,可選擇在清晨或傍晚相對涼爽的時候進行,同時要做好施工人員的防暑降溫措施。
2. 風力要求:施工時應盡量避免在大風天氣下進行,一般規定風力不超過3級。因為大風會使土工膜難以鋪設平整,在鋪設過程中容易被風吹起產生褶皺,影響焊接質量和防滲效果。如果在施工過程中遇到突發大風,應及時對已鋪設部分進行固定,如使用沙袋或重物壓住土工膜邊緣,防止其被風吹動。
二、基層條件
1. 基層平整度:
平整度標準:基層表面應平整,平整度誤差一般控制在±2cm/m以內。這是因為不平整的基層會導致土工膜在鋪設過程中出現凹凸不平的情況,不僅會影響土工膜的防滲效果,還會使土工膜在局部產生應力集中,加速其老化和損壞。例如,在有尖銳凸起的基層上鋪設土工膜,土工膜容易被刺穿;在低洼處則可能會積累水分,造成滲漏隱患。
基層處理方法:對于不符合平整度要求的基層,需要進行修整。可以采用鏟平高處、填平低洼處的方法,如使用推土機、平地機等設備對基層進行平整作業。在遇到堅硬的巖石或雜物時,應將其清除,確保基層表面無尖銳物體和障礙物。
2. 基層干燥度:基層應保持干燥,含水量不宜過高。如果基層含水量過大,在鋪設土工膜后,水分會積聚在土工膜與基層之間,形成夾層水,影響土工膜與基層的貼合度,降低防滲效果。一般要求基層的含水量不大于15%,可通過現場檢測來確定,如使用濕度計測量基層的含水量。如果基層含水量超標,需要采取排水措施,如設置排水溝、使用抽水設備等,將地下水位降低到符合施工要求的程度后再進行土工膜的鋪設。
三、施工場地條件
1. 場地清理:
雜物清除:施工場地內不應有樹枝、石塊、廢棄建筑材料等雜物。這些雜物會在土工膜鋪設過程中對其造成損傷,如劃破土工膜。在施工前,需要組織人員對場地進行全面清理,確保場地干凈整潔。例如,在一個建筑工地改造的魚塘施工現場,要先清除原有的建筑垃圾、碎磚塊等,為土工膜的鋪設創造良好的環境。
植被清除:場地內的植被也應清除干凈,因為植物根系可能會穿透土工膜,破壞其防滲性能。可以使用除草劑或人工拔除的方式清除植被,但要注意除草劑的使用不能對土工膜材料產生不良影響,在使用后需要用清水沖洗場地,減少殘留除草劑對土工膜的潛在危害。
2. 場地空間:施工場地應具備足夠的空間來存放施工材料(如土工膜卷材、焊接設備等)和機械設備(如挖掘機、壓路機等),并便于施工車輛進出。同時,要***有足夠的操作空間來進行土工膜的鋪設、焊接和回填等工序。一般來說,場地周圍應留出至少3 5米寬的通道,用于運輸材料和設備,避免在施工過程中因空間狹窄而影響施工進度和質量。